大千世界无奇不有!我们何不把我们机修生活中的,一些令人回味的经历和见闻,奉献出来,给大家欣赏!让我们网友都能互相从中轻松地学到一点东西,多长一点见识!
在这里,重点是指那些知识性.趣味性.哲理性的.带有机修背景的方面!当然也可以是一些有关我们这个行业的一些令人深思的新闻和奇闻!
我本人很希望看到大家踊跃的交流,同时我只要有空闲,也很乐于跟大家交流!我有很多次努力尝试跟大家互动交流,搞到最终,几乎成了自己的自拉自唱!参与者太少,我很无乃奈啊!可能我说的内容对大家没有太多的帮助,或且还不够精彩!这点我是承认的,毕竟我个人的知识和见识是很有限的!我跟这里的大多数朋友一样,都是平凡的机修工作者!我更看中的,也最愿意看到的,是大家知音的交流!是大家平凡的交流!
平淡之中有乐趣,平淡之中见真情!我希望能引起大家的共鸣,大家都来努力参与!大家都能从中得到更多的学习和帮助!
哎,其实我这话题是很广泛的,生活中很多的!
在我们论坛里,有过很多贴子!如‘’机修工的神奇力量‘’‘’我的成长经历‘’。。。。。。
大家可以到论坛里去查阅,都是很值得借鉴的精品贴子啊!
我这话题是希望大家在这里把工作娱乐学习融合一体,在比较轻松的氛围中,体会和认识更多!
今天说一个我最近工作中的一个有关电问题,大家先在这里思考好吗?
一次我在安全检查中,发现我们用的电出现了问题:
切段所有负栽,在配电盒上端进行测试!
用一般靠氖泡发光指示的电笔,分别测试ABC三相电,A相和B相都亮,但C相不亮!零线也亮,接地线不亮!
用万用表测量,AB相是380伏,BC相是380伏,AC相也是380伏;
A相和零线间220伏,B相和零相间220伏, C相和零相间220伏,
A相和接地间380伏,B相和接地间380伏,C相和接地间没有电压.
这分明是不正常的电数据,但我们所有的机器设备和照明都是在正常工作的状态中,没有半点反常!
虽然到最后解决问题了,但我还是给大家出这个思考题,让大家一起开动 脑筋!
有点晕,应该是星型接法啊.等专家出来.
对了,还忘告诉大家一点:我们这是上海地区,用电的接地状况是TT制的!
当时测量接地跟接零两根线间却有220伏的电压!
怪就怪在所有的用电设备和照明都还在正常的工作状态之下,没有一个反常!
最终我们沿着线路一直朝上查,发现我们外面的变压器不正常,变压器的两个接地端都有电,而且这两个接地桩在接地的地方,还呼呼的冒着热气!于是,我们把总电源换了另外一个正常的变压器,我们厂的电数据就全部恢复正常了!但是至今还有一个印刷厂还在继续用那个不正常的变压器,也没什么反常的故障!
我请教过好多电工老师傅,他们要不就说不可能有我这种情况,要不就干脆说不懂!
是令人晕啊!到现在还没人能把这种情况给我解释清楚!
印刷厂的分段电路应该是对的.上海的用电具体是怎么个价格,有点感兴趣.大家都说说,顺便可以了解我们国家的电价分布情况.
工业用电,一元一度差不多.但分时段的,低峰三毛和高峰七毛,不对,高峰时间国家就赔了.
大家都说说电价,这样对企业是否用缝纫机节电器,就心里有数了.
如果是普通电表,那每千瓦时电费0.610元(2006年6月30日起上调至0.617元);若是使用分时电表,则平时(6时至22时)每千瓦时电费0.610元(2006年6月30日起上调至0.617元),谷时(22时至次日凌晨6时)每千瓦时电费0.30元(2006年6月30日起上调至0.307元)。